Ааа трёхфазный..
Объясните лопуху методику расчёта пожалуйста для трёхфазной сети
[/b]
Ну ты спросил... Но я попробую...
P = I*U это правда... Но только в векторном изложении Поскольку ток есть переменным... (таким образом учитывается реактивная составляющая).

Тоесть реальная мощность будет P=I*U*cosФ. cоsФ в бытовых потребителей (да и отоплении) берется равным (эксперементально) 0,97...

Напряжение в сети (трехфазной) 380 вольт... или 0,4кВ, как грят электрики... Это линейное... Поскольку в основном используется одна фаза... то напряжение между ФАЗОЙ и нулем буде 0,4/SQRT(2)... Тоесть 220 В (которые правда в основном держат на 230-240, для стабилизации гор.подстанций... и как следствие ваш утюг гребет уже на 10% энергии больше )...
Есть правда еще 127В... И запитка там идет 2-я фазами... Но то вообще муть...
Но действуящая мощность трехфазного агрегата будет считаться от ЛИНЕЙНОГО напряжения...